فشار آب گرم خیلی کمه پکیج کار میکنه و آب هم گرم میشه ولی فشار آب گرم
سلام. در انقلاب شفت هستم. فشار آب گرم خیلی کمه پکیج کار میکنه و آب هم گرم میشه ولی فشار آب گرم پایینه. اگر امکانش هست، امروز برای بررسی و تعمیر مراجعه انجام بشه. ممنون میشم حدود هزینه انجام این کار رو هم اعلام کنید و اگر نکته یا راهکاری وجود داره راهنمایی بفرمایید.
پاسخها (1) - مرتب شده بر اساس جدیدترین
ثبت پاسخ جدیدخلاصه: پاسخ کوتاه به این سوال
اگر افت فشار آب گرم پکیج با وجود گرم شدن آب رخ دهد، معمولاً مشکل از رسوبگرفتگی مبدلها، خرابی فلومتر یا رسوب در سرشیرها است. در بسیاری از موارد با بررسی موارد ساده مثل رسوبزدایی لولهها مشکل حل میشود، اما در برخی شرایط نیاز به بررسی تخصصی وجود دارد. در بیش از ۷۰٪ موارد افت فشار آب گرم به رسوب شدید مبدل صفحه ای مربوط است.
راهحل: چه اقداماتی میتوان برای رفع مشکل انجام داد؟
برای بازیابی فشار مطلوب، بهتر است گامبهگام اقدامات زیر را از سادهترین حالت تا سطح تخصصی بررسی کنید.
- باز کردن و رسوبزدایی توری پرلاتور (سرشیر) تمام شیرهای آب گرم ساختمان.
- بررسی و تمیز کردن فیلتر ورودی آب سرد پکیج که معمولاً دچار جرمگرفتگی میشود.
- تنظیم شیر پرکن پکیج برای اطمینان از تنظیم بودن فشار بار سیستم (بین ۱ تا ۱.۵ بار).
- بررسی میزان باز بودن شیر اصلی ورودی آب سرد به دستگاه.
- رسوبزدایی مبدل حرارتی ثانویه یا صفحه ای با استفاده از پمپ و اسید مخصوص.
- بررسی عملکرد فلومتر یا توربین آب گرم برای اطمینان از ارسال فرمان درست به برد.
- درخواست تکنسین حرفهای برای اسیدشویی تخصصی و تعویض قطعات آسیبدیده.
جدول مشکلات رایج و راهحلها آن
| مشکل رایج | راهحل خلاصه |
|---|---|
| رسوب سرشیرها | باز کردن و شستشوی توری پرلاتور |
| جرم گرفتن فیلتر ورودی | باز کردن و رسوبزدایی فیلتر آب سرد |
| رسوب مبدل پکیج | اسیدشویی مبدل صفحه ای و اصلی |
| خرابی قطعه فلومتر | تعویض فلومتر یا سرویس سنسور جریان |
نکات ایمنی: قبل از بررسی، این نکات ایمنی را رعایت کنید
ر رعایت اصول ایمنی پیش از دستکاری سیستم گرمایشی برای جلوگیری از خسارت جدی ضروری است.
- حتماً پیش از آغاز هرگونه وارسی، دستگاه را از برق بکشید تا خطر برقگرفتگی رفع شود.
- شیر گاز ورودی پکیج را در حالت بسته قرار دهید تا از نشت گاز جلوگیری شود.
- اجازه دهید دمای آب داخل دستگاه کاهش یابد تا از سوختگی با آب داغ جلوگیری شود.
- هنگام استفاده از اسید برای رسوبزدایی، حتماً از دستکش و ماسک استفاده کنید.
- از آچارها و ابزار استاندارد استفاده کنید تا به مهرهها و اتصالات برنجی آسیب نزنید.
چه زمانی متخصص خبر کنید: چه زمانی باید از متخصص کمک بگیرید؟
اگر پس از بررسی فیلتر ورودی و سرشیرها همچنان با افت شدید جریان مواجه هستید، یا اگر نیاز به اسیدشویی تخصصی مبدلها و تعویض قطعات داخلی پکیج دارید، نباید شخصاً دست به کار شوید. ورود اسید به مدار مصرفی یا آسیب به بلوکهای برنجی نیازمند مهارت تکنسین مجرب است.
جمعبندی: جمعبندی نهایی
افت فشار آب گرم با وجود گرم بودن آن میتواند دلایل مختلفی مانند رسوبگرفتگی مبدلها داشته باشد که برخی ساده و برخی نیازمند بررسی تخصصی هستند. اگر با بررسیهای اولیه و تمیز کردن فیلترها مشکل برطرف نشد، بهترین کار استفاده از کمک یک متخصص در منطقه شفت است تا از آسیب بیشتر به قطعات پکیج جلوگیری شود.