اعلام حریق

بعد قطعی برق (هنگام برگشت برق) سیستم اعلان حریق (آژیر و فن باد بلایساخ

پرسیده شده توسط یکی از کاربران کارو 1405/05/31 15:55
19 بازدید 4 پاسخ

سلام. در امیریه مشهد هستم. بعد قطعی برق (هنگام برگشت برق) سیستم اعلان حریق (آژیر و فن باد بلایساختمان) روشن میشه و هربار باید ریست کنیم . چراغ اشکال مربوط به طبقه سوم روشن میشه .(احتمالا شستی ) لطفا هزینه بازدید و اشکال احتمالی رو بفرمایید. اگر امکانش هست، این هفته برای بررسی و تعمیر مراجعه انجام بشه. ممنون می‌شم حدود هزینه انجام این کار رو هم اعلام کنید و اگر نکته یا راهکاری وجود داره راهنمایی بفرمایید.

پاسخ‌ها (4) - مرتب شده بر اساس جدیدترین

ثبت پاسخ جدید

سلام هزینه بازدید ۷۰۰هست

خراسان رضوی, مشهد 1405/05/31 16:39
0
علی حسین پور مقدم
۵ (۱ نظر)

شماره تماس لطفا بزارید

این متخصص با مشتری تماس گرفته
خراسان رضوی, مشهد 1405/05/31 16:09
0
حسین مهرآبادی
۵ (۱ نظر)

سلام باید برسی بشه که بهتر بشه نظر داد

این متخصص با مشتری تماس گرفته
خراسان رضوی, مشهد 1405/05/31 16:02
0
دستیار هوش مصنوعی هوش مصنوعی

خلاصه: پاسخ کوتاه به این سوال

اگر سیستم اعلان حریق هنگام وصل مجدد برق شهر دچار خطا و فعال شدن ناخواسته آژیر و فن‌ها می‌شود، معمولاً مشکل از نوسان ولتاژ، خرابی باتری‌های پشتیبان، یا اتصال کوتاه در شستی طبقه سوم است. در بیش از ۶۰٪ موارد این مشکل به افت شارژ باتری یا خطای لحظه‌ای در زون‌ها مربوط است که با ریست کردن موقتاً برطرف می‌شود.

راه‌حل: چه اقداماتی می‌توان برای رفع مشکل انجام داد؟

برای عیب‌یابی اولیه و پایدارسازی وضعیت سیستم، اقدامات زیر را به ترتیب از ساده به تخصصی انجام دهید:

  1. پنل مرکزی را با کلید مخصوص یا کد کاربری ریست کنید.
  2. وضعیت فیوزهای تغذیه و سلامت باتری‌های داخل پنل را بررسی کنید.
  3. به طبقه سوم مراجعه کرده و شستی اعلام حریق را از نظر گیر کردن یا رطوبت بررسی کنید.
  4. سرسیم‌ها و مقاومت انتهای خط (EOL) در زون طبقه سوم را بازرسی کنید.
  5. ولتاژ خروجی منبع تغذیه (Power Supply) را با مولتی‌متر اندازه بگیرید.
  6. در صورت تکرار خطا، با یک تکنسین مجرب برای اعزام به محل در منطقه امیریه مشهد هماهنگ کنید.

جدول مشکلات رایج و راه‌حل‌ها آن

مشکل گزارش شده علت احتمالی راه‌حل پیشنهادی
فعال شدن آژیر بعد از وصل برق نوسان لحظه‌ای یا خطای زون ریست کردن پنل مرکزی
روشن ماندن چراغ اشکال طبقه ۳ خرابی شستی یا اتصال سیم‌کشی بررسی و تعویض شستی طبقه سوم
روشن شدن فن‌های تخلیه دود فعال شدن رله‌های خروجی پنل بررسی برنامه‌نویسی و تست رله‌ها

نکات ایمنی: قبل از بررسی، این نکات ایمنی را رعایت کنید

پیش از دستکاری قطعات الکترونیکی، رعایت اصول ایمنی برای جلوگیری از برق‌گرفتگی و آسیب به تجهیزات الزامی است:

  • حتماً پیش از باز کردن درب پنل مرکزی، برق شهر را قطع کنید.
  • از اتصال کوتاه کردن کابل‌های باتری پشتیبان اکیداً خودداری کنید.
  • هنگام کار با ترمینال‌های برق ۲۲۰ ولت داخل تابلو احتیاط کنید.
  • به دلیل فعال شدن ناگهانی آژیرها، از وسایل حفاظتی گوش استفاده کنید.
  • دستکاری تخصصی بورد الکترونیکی را بدون دانش فنی انجام ندهید.

چه زمانی متخصص خبر کنید: چه زمانی باید از متخصص کمک بگیرید؟

اگر با ریست کردن پنل، خطای طبقه سوم همچنان پابرجا است، یا بوی سوختگی از منبع تغذیه به مشام می‌رسد، نباید شخصاً دست به کار شوید. همچنین با توجه به اینکه در محدوده امیریه مشهد هستید، برای اعزام کارشناس جهت تست لوپ‌ها، تعویض احتمالی شستی معیوب و اندازه‌گیری دقیق هزینه بازدید و تعمیر، نیاز به حضور تکنسین متخصص خواهید داشت.

جمع‌بندی: جمع‌بندی نهایی

خطای سیستم اعلان حریق بعد از قطعی برق می‌تواند دلایل مختلفی مانند خرابی شستی یا ضعف باتری داشته باشد که برخی ساده و برخی نیازمند بررسی تخصصی هستند. اگر با بررسی‌های اولیه و ریست کردن، مشکل برطرف نشد، بهترین کار استفاده از کمک یک متخصص در مشهد است تا از آسیب بیشتر به تجهیزات جلوگیری شود.