پرشر دود پکیج
پکیج در آشپزخانه نصب شده کدوم شلنگ خای ونتوری رو باید وصل کنم؟ منفی یا مثبت؟ تفاوتشون چیه؟ پرشری که نصب هستش دو شلنگ وصله مشکلی درست میکنه؟
پاسخها (15) - مرتب شده بر اساس جدیدترین
ثبت پاسخ جدیدتوی آشپزخانه فقط شیلنگ منفی وصل کن یعنی مکش بالاترین نقطه خروجی فن روی ونتوری میشه مکش دهش برای بیرون از خونه هست ک اگر دودکش مسدود شد دستگاه کار میکنه
هر دو رو وصل کنید یا از کاتالوگ پکیج سازنده بررسی شود بهتره .
سلام از نظر ایمنی چون در منزل هست پیشنهاد می شود به فشار منفی وصل کنید در بعضی دستگاه ها دیده شده مسیر دودکش بسته شده و فشار مثبت دستگاه را روشن کرده است
ممنون از مهندسین عزیز دستگاه ایران ام ۲۴ پرشر سفید مشکی ۴۸ پاسکال داره چون تو واحد نصبه گفتم شاید باید به منفی فقط وصل باشه
سلام خدمت همکاران محترم . جناب آقای امیر محمودی پاسخ ها کفایت سوال شمارا میکنم.باتشکر
اون شلنگها انتقال دهنده فشار به پشت دیافراگم پرشر دود هستن. هر دو رو وصل کنید اگر جرقه زن فعال نشد یا خطا داد جای شلنگ هارو عوض کنید و دستگاه رو ریست کنید.
اول ی شلنگ وصل کنید رو پرشر سمت که سوکت هست منفی هست بزارید و قسمت بالا ونتوری اشتباه نکنم منفی هست روشن شد شلنگ بعدی جا بزنید
هر دو وصل بشه بهتره امتحان کنید اگه درست وصل کرده باشید جرقه زن فعال میشه در غیر اینصورت فن یه سره کار میکنه یا اصلا خطای روشن نشدن مشعل را میده
باید منفی رو وصل کنید وشیلنگ رو جوری وصل کنید که توش بخار اب جمع نشه
هر دو شیلنگ وصل بشه مثل قبل بهتره یکی بار مثبت میده یکی منفی (فوت میکنه و مکش میکنه)
سلام اگه جابجا وصل کنی فن یک سره میشه و در بعضی دستگاهها فیدبک نمیگیره و ارور تهویه میده و بعداز جابجایی شلنگ روی پرشرهوا اصلاح میشه عملکرد
خودتون دستکاریش نکنید ، چون یک قطعه ایمنی هست و برای حفظ جان فرد تعبیه شده، حتما به یک تکنیسین بگید بیاد براتون انجام بده
-
خلاصه
پرشر دود در پکیجهای دیواری یکی از اجزای مهم برای اطمینان از ایمنی و کارکرد صحیح دستگاه است. این قطعه با نظارت بر فشار دود، عملکرد مطمئن دستگاه را تضمین میکند. در این متن به نحوه اتصال شلنگهای ونتوری به پرشر دود و تفاوت بین آنها پرداخته میشود. -
مراحل اجرا
- تشخیص پرشر دود: ابتدا مکان پرشر دود را در پکیج خود شناسایی کنید. این قطعه معمولاً نزدیک به خروجی دود در بالای پکیج نصب شده است.
- بررسی شلنگها: پرشر دود دارای دو شلنگ است که یکی برای فشار مثبت و دیگری برای فشار منفی است.
- اتصال صحیح شلنگها:
- شلنگ فشار مثبت باید به قسمت بالایی یا نزدیکترین نقطه به خروجی دود متصل شود.
- شلنگ فشار منفی به قسمت زیرین یا دورترین نقطه از خروجی دود متصل میشود.
- بررسی عملکرد: پس از اتصال شلنگها، پکیج را روشن کرده و عملکرد پرشر دود را بررسی کنید. اگر دستگاه به درستی کار نمیکند، ممکن است شلنگها به اشتباه وصل شده باشند.
-
نکات ایمنی
- پیش از هرگونه دستکاری، اطمینان حاصل کنید که پکیج خاموش و از برق جدا شده است.
- از اتصال صحیح و محکم شلنگها اطمینان حاصل کنید تا از نشت دود جلوگیری شود.
- در هنگام کار با دستگاههای گازسوز، همیشه به تهویه مناسب محیط توجه داشته باشید.
-
چه زمانی متخصص خبر کنید
- اگر با وجود اتصال صحیح شلنگها، پکیج به درستی کار نمیکند یا خطای پرشر دود نمایش داده میشود.
- در صورت بروز هر گونه نشتی دود یا بوی غیرطبیعی.
- اگر اطمینان کافی برای انجام این کار ندارید یا تجربه لازم را در این زمینه ندارید.
-
جمعبندی
پرشر دود یکی از اجزای حیاتی برای ایمنی و کارکرد صحیح پکیجهای دیواری است. اتصال صحیح شلنگهای ونتوری به پرشر دود از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولاً یکی به فشار مثبت و دیگری به فشار منفی متصل میشود. رعایت نکات ایمنی و در صورت نیاز، مشورت با یک متخصص میتواند از مشکلات جدی جلوگیری کند و عملکرد بهینه دستگاه را تضمین نماید.