پکیج می خواهد کارکنه ولی خاموش میشه
پکیج دو مبدله گاهی صدا میده مثل اینکه می خواهد به مدار آمده و روشن شود ولی مجدد قطع میکنه بعد مدتی بکار خود ادامه می دهدو کار میکند. علت چیست؟
پاسخها (6) - مرتب شده بر اساس جدیدترین
ثبت پاسخ جدیدبا سلام و احترام، به انجمن فنی کارو خوش آمدید. به عنوان مشاور فنی، مشکل شما را بررسی کرده و راهکارهای عملی برای آن ارائه میدهم.
خلاصه: پاسخ کوتاه به این سوال
اگر پکیج شما برای روشن شدن تلاش میکند اما سریعاً خاموش میشود، معمولاً مشکل از افت فشار آب مدار، وجود هوا در سیستم، نقص در سیستم جرقهزن و تشخیص شعله، یا مشکل در تهویه دودکش است. در بسیاری از موارد با بررسی و تنظیم فشار آب دستگاه (که باید روی 1.5 بار باشد) مشکل حل میشود. در بیش از ۶۰٪ موارد، مشکل روشن و خاموش شدن سریع پکیج به افت فشار آب یا خرابی و کثیفی الکترود یون تشخیص شعله مربوط است.
راهحل: چه اقداماتی میتوان برای رفع مشکل انجام داد؟
برای رفع مشکل خاموش شدن پکیج پس از استارت، میتوانید مراحل زیر را به ترتیب از ساده به پیچیده بررسی کنید:
- بررسی و تنظیم فشار بار پکیج: این اولین و رایجترین علت است. عقربه فشارسنج که معمولاً زیر پکیج قرار دارد را چک کنید. این عقربه باید روی عدد 1.5 بار باشد. اگر فشار کمتر است، با استفاده از شیر پرکن (معمولاً یک شیر کوچک به رنگ آبی یا مشکی در زیر دستگاه) به آرامی آن را باز کنید تا فشار به 1.5 برسد و سپس شیر را محکم ببندید.
- هواگیری رادیاتورها: وجود هوا در مدار گرمایش میتواند باعث اختلال در گردش آب و خاموش شدن دستگاه شود. تمام رادیاتورهای منزل را با پیچ مخصوص هواگیری، تا زمانی که به جای هوا فقط آب از آنها خارج شود، هواگیری کنید.
- اطمینان از باز بودن شیر گاز: مطمئن شوید شیر گاز ورودی به پکیج و همچنین شیر اصلی گاز واحد کاملاً باز هستند. گاهی این شیرها به اشتباه نیمهبسته میمانند.
- ریست کردن پکیج: گاهی اختلالات لحظهای در برد الکترونیکی باعث این مشکل میشود. دستگاه را یک بار از طریق دکمه ریست یا با قطع و وصل کردن برق، مجدداً راهاندازی کنید.
- بررسی مسیر دودکش: (مخصوص پکیجهای فندار و بدون فن) به صورت چشمی بررسی کنید که آیا مانعی در خروجی دودکش وجود دارد یا خیر. لانه پرندگان یا هرگونه گرفتگی میتواند عملکرد سنسور فشار دود را مختل کرده و مانع روشن ماندن دستگاه شود.
- تمیز کردن الکترود یون تشخیص شعله: این قطعه وظیفه تشخیص تشکیل شعله را بر عهده دارد. اگر سطح آن با دوده یا رسوب پوشانده شود، شعله را تشخیص نداده و برد فرمان قطع گاز را صادر میکند. (این کار نیاز به کمی مهارت فنی دارد) پس از قطع برق و بستن گاز، میتوانید با یک سمباده بسیار نرم، سطح این الکترود را به آرامی تمیز کنید.
- بررسی عملکرد پمپ سیرکولاتور: صدای غیرعادی یا لرزش شدید هنگام تلاش برای روشن شدن، میتواند نشانه گیر کردن یا خرابی پمپ باشد. اگر پمپ آب را به درستی به گردش درنیاورد، سنسور حد دما سریعاً عمل کرده و دستگاه را خاموش میکند.
جدول مشکلات رایج و راهحلها آن
| مشکل (علت احتمالی) | راهحل سریع |
|---|---|
| فشار آب پایین (زیر 1 بار) | باز کردن شیر پرکن و تنظیم فشار روی 1.5 بار |
| وجود هوا در مدار گرمایش | هواگیری کامل تمام رادیاتورها |
| کثیفی الکترود یون تشخیص شعله | تمیز کردن سطح الکترود با سمباده نرم (با رعایت ایمنی) |
| انسداد یا گرفتگی دودکش | بررسی خروجی دودکش و رفع مانع احتمالی |
| گیرپاژ یا خرابی پمپ | نیاز به بررسی و رفع گیر توسط تکنسین متخصص |
| خرابی پرشر سوئیچ هوا | نیاز به تعویض قطعه توسط سرویسکار مجاز |
نکات ایمنی: قبل از بررسی، این نکات ایمنی را رعایت کنید
پیش از هرگونه اقدام برای بررسی یا تعمیر پکیج، رعایت نکات ایمنی زیر برای جلوگیری از حوادث ضروری است:
- قطع کامل برق: حتماً دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- بستن شیر گاز: شیر اصلی ورودی گاز به پکیج را در حالت بسته قرار دهید.
- احتیاط در برابر آب داغ: صبر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود تا از سوختگی با آب داغ جلوگیری شود.
- عدم دستکاری قطعات گازی: به هیچ عنوان قطعاتی مانند شیر گاز، مشعل و اتصالات مربوط به گاز را شخصاً دستکاری یا باز نکنید.
- مطالعه دفترچه راهنما: قبل از هر کاری، دفترچه راهنمای پکیج خود را برای آشنایی با قطعات مطالعه کنید.
- اطمینان از تهویه: مطمئن شوید محیطی که پکیج در آن نصب است، تهویه مناسب دارد.
چه زمانی متخصص خبر کنید: چه زمانی باید از متخصص کمک بگیرید؟
اگر با انجام مراحل سادهای مانند تنظیم فشار، هواگیری و ریست کردن مشکل برطرف نشد، باید از یک متخصص کمک بگیرید. به خصوص در شرایط زیر از دستکاری بیشتر خودداری کنید:
- زمانی که به باز کردن قاب و پوسته دستگاه نیاز است و شما با قطعات داخلی آشنا نیستید.
- اگر مشکوک به خرابی پمپ، برد الکترونیکی، سنسورها (NTC، سنسور حد، پرشر سوئیچ) یا شیر گاز هستید.
- در صورتی که بوی گاز استشمام میکنید.
- اگر دستگاه کد خطا (ارور) نمایش میدهد که مفهوم آن را نمیدانید.
- اگر با وجود بررسیهای اولیه، مشکل همچنان به صورت متناوب تکرار میشود.
جمعبندی: جمعبندی نهایی
مشکل روشن و خاموش شدن پکیج میتواند دلایل متعددی از افت فشار ساده تا خرابی قطعات پیچیدهای مانند برد الکترونیکی داشته باشد. بررسیهای اولیه مانند تنظیم فشار و هواگیری اغلب راهگشا هستند. اگر با این اقدامات مشکل برطرف نشد، برای جلوگیری از آسیب بیشتر به دستگاه و تضمین ایمنی، بهترین راهکار تماس با یک سرویسکار مجاز و متخصص پکیج است تا عیبیابی دقیق انجام شود.
پکیج وهردستگاهی که با برنامه کارمی کنه ممکن چند تااز قطعات یک خطای مشترک روی دستگاه نشان دهد بخصوص در پکیجهای آنالوگ بوتان مدل بیتا بنابراین عیب هایی که همکاران گفتن میتونه باشه و بستگی به مدل پکیج یک ایراد مشترک هم اینکه اگر روشن میشه وتند تند خاموش روشن میشه میتونه از تنظیم نبودن شعله هم باشه
باتشکر فراوان از راهنماییهای بسیار خوب و کامل دوستان . مشکل از ntc گرمایش بود ، البته کل بلوکه سمت چپ را باز و رسوبگیری هم کردم لوازم و اورینگها سالم بودند ولی عوضش نمودم و گریس سلیکونی هم زدم . الحمدالله مشکل رفع شد.
سلام برای راهنمایی بهتر ارور و بزند پکیج اعلام کنید اگر هم کرج تشریف دارید تماس بگیرید تا بررسی دقیقتر خدمت برسم
با تشکر، بآ راهنمایی سایر دوستان مشکل رفع شد.
برای اینکه دقیق بشه مشکل پکیج رو تشخیص داد کافیه مارک پکیج و ارور که میده رو بگید تا راحتتر حل بشه مشکل پکیجتون.
عرض ادب صدا دادن پکیج دلایل مختلفی داره صدا از روتور پمپ میتونه باشه از فن میتونه باشه عمده دلایلش هم رسوب گرفتگی مبدل ها هست که سرویس نشده دستگاه ؛زمانی که کار میکنه ایجاد صدا میکند؛ خاموش روشن روشن هم میتونه از برد دستگاه باشه از یون جرقه باشه و هم از پرشر هوا باشه واینکه میتونه از پمپ ساختمان باشه اگر پمپ خراب باشه قطع وصل کند نوسان آب کم و زیاد میشه وبرد دستگاه دقیق و صحیح اطلاع نمیگیره مثلا نوسان آب ایجاد میشه دستگاه قطع و وصل میشه شعله اش