پکیج ایران رادیاتور مدل eco24ff-pl داریم شعله پکیج خیلی دیر روشن میشه
سلام. در بهجت مشهد هستم. پکیج ایران رادیاتور مدل eco24ff-pl داریم شعله پکیج خیلی دیر روشن میشه چه برای آب گرم لولهها و چه برای شوفاژ ولی روشن شدنش در دفعات بعدی سریع انجام میشه. اگر امکانش هست، فردا برای بررسی و تعمیر مراجعه انجام بشه. ممنون میشم حدود هزینه انجام این کار رو هم اعلام کنید و اگر نکته یا راهکاری وجود داره راهنمایی بفرمایید.
پاسخها (10) - مرتب شده بر اساس جدیدترین
ثبت پاسخ جدیدضمن تشکر از همه عزیزان، امروز یه کارشناسی از نمایندگی ایران رادیاتور اومد و پرشر دستگاه رو تعویض کرد و مشکل حل شد خدا رو شکر
درود بر شما لطفا تماس بگیرید تا تلفنی در صورت امکان راهنمایی کنم
درود بر شما لطفا تماس بگیرید تا تلفنی در صورت امکان راهنمایی کنم
باسلام دوشاخ برعکس کنید قسمت بالایه پکیج دوتا دریچه سه پیچ هست یکیشو باز کنید
سلام بایدبازدیدانجام بشه تاکاربه صورت مرتب وباضمانت انجام بشه
نیاز به بازدید و عیب یابی هست هزینه و ایاب و ذهاب زیر یک تومن درمیاد
سلام وقت بخیر چند دلیل میتونه داشته باشه من سعی میکنم با کمترین هزینه مشکل شما رو حل کنم چون تعمیرکار تخصصی و عضو رسمی شرکت ایران رادیاتور هستم 09155228848
سلام خدمت شماهموطن گرامی بیشترباتمیزکاری جرقه زن وودرنهایت شستشوی فن ومبدلها مشکل حل میشه باهمه تفسیرهایی که همکاران عزیزمیفرمایندموقع بازدیدبهتربه حل مشکل رسیدگی میشوددرخدمتیم
باسلام .این مشکلات میتونه چند دلیل داشته باشه که مهمترازهمه رسوب میباشد ولی برای نتیجه مطلوب باید دستگاه بازدید و بررسی بشه و به تناسب انجام خدمات واگر نیازی به تعمیریاتعویض قطعه ای داشته باشد اجرت متفاوت است...درصورت تمایل با شماره زیر تماس گرفته شود جهت هماهنگی و.. 09157100845 کمالی
خلاصه: پاسخ کوتاه به این سوال
اگر دیر روشن شدن شعله پکیج ایران رادیاتور مدل eco24ff-pl رخ دهد، معمولاً مشکل از رسوبگرفتگی مبدل، خرابی الکترود جرقه زن، تنظیم نبودن فشار گاز یا نقص در عملکرد پرشرسویچ هوا است. در بسیاری از موارد با بررسی موارد ساده مثل تمیز کردن قطعات مشکل حل میشود، اما در برخی شرایط نیاز به بررسی تخصصی وجود دارد. در بیش از ۷۰٪ موارد این مشکل به رسوب مبدل و عدم تنظیم صحیح شیر گاز مربوط است.
راهحل: چه اقداماتی میتوان برای رفع مشکل انجام داد؟
برای رفع این اختلال، اجرای گامبهگام اقدامات زیر از ساده به تخصصی توصیه میشود:
- بررسی و تنظیم فشار بار پکیج (باید روی عدد ۱.۵ باشد).
- هواگیری رادیاتورها و مدار گرمایش برای گردش روان آب.
- تمیز کردن رسوبات احتمالی از روی سر شعلهها (برنر).
- بررسی و تمیز کردن الکترود جرقه زن و یون تشخیص شعله با سمباده نرم.
- چک کردن دودکش و مسیر تخلیه برای اطمینان از مکش صحیح پرشرسویچ هوا.
- تنظیم دقیق فشار گاز ورودی توسط شیر گاز دستگاه.
- اسیدشویی مبدل حرارتی در صورت وجود رسوب شدید.
- تماس با سرویسکار مجاز برای تست برد الکترونیکی و تعویض قطعات معیوب.
جدول مشکلات رایج و راهحلها آن
| مشکل رایج | راهحل خلاصه |
|---|---|
| رسوب مبدل | اسیدشویی مبدل اصلی و صفحه ای |
| کثیفی الکترود | سمبادهکشی و تنظیم فاصله جرقه زن |
| افت فشار سیستم | باز کردن شیر پرکن و تنظیم روی ۱.۵ بار |
| خرابی شیر گاز | تنظیم یا تعویض مجموعه شیر گاز |
نکات ایمنی: قبل از بررسی، این نکات ایمنی را رعایت کنید
ر رعایت اصول ایمنی پیش از دست زدن به تجهیزات گازسوز الزامی است.
- پیش از انجام هرگونه بررسی، حتماً دوشاخه پکیج را از پریز برق بکشید.
- شیر اصلی گاز ورودی به دستگاه را ببندید.
- از باز بودن مسیر دودکش و تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنید.
- به هیچ وجه قطعات گازسوز را بدون ابزار مناسب دستکاری نکنید.
- در صورت استشمام بوی گاز، فوراً شیر اصلی را بسته و هوا را تهویه کنید.
چه زمانی متخصص خبر کنید: چه زمانی باید از متخصص کمک بگیرید؟
اگر پس از بررسیهای اولیه، تاخیر در احتراق همچنان باقی بماند، یا بوی گاز استشمام شود و نیاز به تنظیمات تخصصی شیر گاز و برد الکترونیکی باشد، نباید شخصاً دست به کار شوید. در این شرایط، حضور یک تکنسین مجرب برای عیبیابی ایمن و دقیق الزامی است.
جمعبندی: جمعبندی نهایی
دیر روشن شدن شعله پکیج ایران رادیاتور مدل eco24ff-pl میتواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها ساده و برخی نیازمند بررسی تخصصی هستند. اگر با بررسیهای اولیه و هواگیری مشکل برطرف نشد، بهترین کار استفاده از کمک یک متخصص در منطقه شما (بهجت مشهد) است تا از آسیب بیشتر به دستگاه جلوگیری شود. هزینهها بسته به نیاز به قطعه یا اسیدشویی متغیر خواهد بود.