آب داخل دیگ خوب نمی چرخد احتمالا گرفتگی در دیگ یا لوله ها وجود دارد نی
سلام. در میدان ولیعصر کوچه فراهانی خوی هستم. آب داخل دیگ خوب نمی چرخد احتمالا گرفتگی در دیگ یا لوله ها وجود دارد نیاز به بازدید توسط فرد کار بلد هست و بنده مسافرم فقط برای تعمیر دیگ امروز و فردا وقت دارم. اگر امکانش هست، فوری برای بررسی و تعمیر مراجعه انجام بشه. ممنون میشم حدود هزینه انجام این کار رو هم اعلام کنید و اگر نکته یا راهکاری وجود داره راهنمایی بفرمایید.
پاسخها (2) - مرتب شده بر اساس جدیدترین
ثبت پاسخ جدیدسلام لطفا در صورت امکان فنی کار جهت بازدید ودر صورت امکان رفع مشکل تماس بگیرد بنده در خانه هستم
خلاصه: پاسخ کوتاه به این سوال
اگر گردش آب در دیگ موتورخانه دچار اختلال شده و آب داخل دیگ خوب نمیچرخد، معمولاً مشکل از رسوبگرفتگی لولهها، خرابی پمپ سیرکولاتور، هواگرفتن سیستم یا بسته بودن شیرهای اصلی است. در بسیاری از موارد با بررسی موارد ساده مثل هواگیری و بررسی پمپ مشکل حل میشود، اما در برخی شرایط نیاز به اسیدشویی و بررسی تخصصی وجود دارد. در بیش از ۷۰٪ موارد این مشکل به رسوبگرفتگی شدید مبدلها یا افت فشار پمپ مربوط است.
راهحل: چه اقداماتی میتوان برای رفع مشکل انجام داد؟
برای رفع مشکل عدم گردش آب و گرفتگی لولههای موتورخانه، اقدامات زیر را از ساده به پیشرفته انجام دهید:
- بررسی وضعیت برق و عملکرد پمپ سیرکولاتور (آبگردش).
- هواگیری کامل رادیاتورها و کلکتورهای موتورخانه.
- چک کردن باز بودن تمامی شیرهای رفت و برگشت روی لولهها و دیگ.
- بررسی صافی پمپ (Y-strainer) و تمیز کردن توری آن از رسوبات و برادهها.
- بررسی فشار سیستم روی مانومتر (تنظیم فشار بین ۱.۵ تا ۲ بار).
- رسوبزدایی و اسیدشویی لولهها و دیگ در صورت وجود گرفتگی آهکی سخت.
- درخواست اعزام تکنسین اضطراری برای بررسی تخصصی موتورخانه با توجه به محدودیت زمانی شما.
جدول مشکلات رایج و راهحلها آن
| مشکل رایج در سیستم | راهحل خلاصه و سریع |
|---|---|
| هواگرفتگی لولهها و دیگ | انجام هواگیری از طریق شیرهای هواگیری |
| خرابی یا قفل شدن پمپ سیرکولاتور | آزاد کردن محور پمپ یا تعویض واسطه/روتور |
| مسدود شدن صافی پمپ (Y-strainer) | باز کردن درپوش صافی و شستشوی توری آن |
| رسوب شدید داخل دیگ و لولهها | اسیدشویی و رسوبزدایی توسط متخصص |
نکات ایمنی: قبل از بررسی، این نکات ایمنی را رعایت کنید
ر رعایت اصول ایمنی در موتورخانه برای جلوگیری از حوادث احتمالی الزامی است:
- پیش از دستکاری تجهیزات، حتماً مشعل و برق اصلی موتورخانه را قطع کنید.
- از دست زدن به لولههای داغ و بدنه دیگ بدون دستکش ایمنی خودداری کنید.
- مطمئن شوید شیرهای گاز موتورخانه کاملاً بسته هستند.
- در صورت استفاده از اسید برای رسوبزدایی، حتماً از عینک، ماسک و دستکش مخصوص استفاده کنید.
- پس از هواگیری و تنظیم فشار، مراقب تخلیه آب داغ تحت فشار باشید.
چه زمانی متخصص خبر کنید: چه زمانی باید از متخصص کمک بگیرید؟
اگر با بررسی پمپ، هواگیری و باز کردن صافیها مشکل گردش آب حل نشد، یا اگر با رسوب شدید دیگ و لولهها مواجه هستید، نباید شخصاً دست به کار شوید. با توجه به اینکه مسافر هستید و فقط امروز و فردا وقت دارید، بهتر است از تخصص تعمیرکاران سایت کارو برای اعزام فوری به میدان ولیعصر خوی کمک بگیرید تا از خطرات ترکیدگی لوله یا آسیب به دیگ جلوگیری شود.
جمعبندی: جمعبندی نهایی
عدم گردش آب در دیگ موتورخانه میتواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها ساده و برخی نیازمند بررسی تخصصی هستند. اگر با بررسیهای اولیه و هواگیری مشکل برطرف نشد، بهترین کار استفاده از کمک یک متخصص فوری است تا از آسیب بیشتر به دستگاه جلوگیری شود. تیم فنی کارو آماده ارائه خدمات سریع در محل شماست.